    水路管道施工是家装隐蔽工程的重要内容。水路管道的施工工艺不到位,违规等情况,看似小如沙粒,实则祸患无穷。水路验收最重要的是要做一次打压试验,另外还有很多注意事项:

一、水路验收的含义

    水路管道施工是家装隐蔽工程的重要内容。水路管道的施工工艺不到位,违规等情况,看似小如沙粒,实则祸患无穷。水路验收最重要的是要做一次打压试验。打压试验是为了模拟正常使用时,水压对于水管等材料的冲击,以此检测水管的性能,以及安装的严密性。

​水路验收的流程

​1、试压
(1)打开进水阀,从管道最低出水口缓慢灌水,充分排出管道内气体后拧紧试压泵开关。
(2)封闭总进水阀,对管道缓缓升压,升压至划定的试验压力后,观察接头、堵头是否漏水。
(3)PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管保持30分钟以上,铝塑管、镀锌管等非焊接管保持4个小时。测试时间结束,压力下降不超过0.05MPa为合格。

2、水卸压
确认试压合格后,将管端接上配水件,以工作压力供水,分批开启配水件,检测各出水口是否畅通。

​二、水路验收的注意事项

1、冷热水管需分开开槽,并且相互之间要间隔10cm以上,避免相互影响。(此处王监理特别提醒,一槽两管和两管分槽的开槽费用是一样的,网友们一定要注意不要被JS蒙蔽)

2、平行于墙壁的水管用管夹固定时,管夹相互间距要≤1m,否则水流通过时水管会晃动,会有噪音产生,也会减损水管的使用寿命。

3、保证排水管道畅通、无阻塞、无渗漏。

4.水管与燃气管间距不小于50mm,水管和电管之间距离不少于50~100mm,并分别用管卡固定牢固。

5.给水管道及附件连接要严密,在安装完后的试压过程中应无渗漏,出水通畅,水表运转正常,试压保持0.6-0.8Mpa(约6-8公斤),20分钟不掉压。

6. 排水管道应畅通,无阻塞、渗漏,并做相应保护。地漏箅子应略低于地面,如有浴缸,它的底部应高于放水道弯。

7.冷热水阀的水口距离要正确水平,所有水口与墙体平齐,左热右冷,开关、阀门安装平整,要便于使用。距离地面30cm以下的开槽应作防水处理。

    只要了解了这些水路验收方面的知识,我们在自己装修的时候才能不被忽悠,也能显出我们自己对房屋的用心程度哦。